9月24日晚上18时,市供电局全力抢通了110千伏桂洲甲线,使停运近两天的东洲站恢复了供电,红海湾开发区3个街道配网主要线路都恢复了供电。据了解,在台风“天兔”登陆后,110千伏桂洲甲乙线受损严重, 110千伏东洲变电站随即停运,使汕尾红海湾开发区大部分地区停电。经过权衡,市供电局决定先抢修桂洲甲线,以尽快恢复东洲站供电。在先行处理了倾斜线杆、金具等其他设施后,抢修桂洲甲线倒塌的31号杆成了主要任务。经过研究,最快的处理方法是在旁边新建一座临时的铁塔。9月24日早上6点,塔材经过紧张调配后,连夜从东莞运到了汕尾。
31号杆位于市郊东涌镇宝楼水库左前方的山腰,距公路近八百米。在没有路上去,也无法使用施工机械的情况下,抢修队硬是用锄头等在陡峭的山坡开辟出一条简易通道,肩扛手抬运输物资上山。七八个人抬着重400多斤的铁塔材料,搬运到工地。抢修负责人介绍,在山腰架塔很麻烦,铁塔设置了6条拉线固定,两个塔腿的底部铁板都用4根60厘米长的钢筋进行深埋固定。
东洲变电站属无人值班站,台风来临前市供电局变电管理所就安排了人员值班。台风过后,站内重要设备没有受损。桂竹巡维中心及时派4名运行人员赶到该站做好复电准备,清理了站内的垃圾、挂在设备上的漂浮物,检查处理了挂着铁皮的110千伏母线,确保所有设备正常。由于站内断电时间较长,站内蓄电池组电压从220伏降到了170伏,运行人员使用发电机组进行充电,确保设备回到正常的指标,充分做好了恢复供电的准备。
随着东洲变电站恢复供电,及时完成巡查抢修的4回10千伏线路也送电成功。目前,红海湾开发区大部分地区都恢复了供电。(记者 刘春晓 林志鹏 通讯员 黄章钰)
--汕尾日报
|