中国建设银行
查看: 22220|回复: 1

[汕尾] 汕尾供电连夜抢修变电站 保障电网安全

[复制链接]
发表于 2016-4-25 12:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

4月22日上午10时左右,陆丰110千伏甲子变电站2号主变一个刀闸出现紧急缺陷,受故障影响,该市甲子镇部分区域实行错峰停电。为保障电网安全,汕尾供电连夜抢修,于23日凌晨2时30分恢复供电。

4月22日上午10时30分左右,汕尾供电局变电值班员对110千伏甲子变电站进行特巡时,发现2号主变变低7022刀闸异常,用红外测温仪检测发现接触头温度高达139度,几乎是允许最高值70度的一倍。11时20分,该局变电管理所决定紧急停电处置,迅速将故障设备进行了隔离,否则将影响全站安全乃至威胁陆丰片区电网。接到抢修命令,正在茅湖变电站检修设备的变电检修班兵分两路,除一部分人继续检修外,另一部分人迅速赶往陆丰甲子镇。检修班经过现场勘查后,决定更换刀闸的A相触头、AB相触子,对B相触头打磨。他们分成两组,一组在上端的母线侧作业,另一组在下端作业。上端作业人员先是拆开柜子顶部,拧掉24个M22螺丝,拆除母线排,然后钻进高压柜作业。由于设备发热绝缘树脂都融化了,流到刀闸接触部位导致粘连,无法拉开刀闸,他们好不容易用螺丝刀等工具慢慢撬开。刀闸的设备都很笨重,刀闸的触头重达15公斤,狭小的空间也不好用力。作业过程还要防止树脂余渣、螺丝等掉落到下方断路器的缝隙,影响设备安全。设备发热的余温还在,非常闷热,密实的工作服几乎都湿透了,大家都是一身汗水。但是他们始终坚持连续作战,拆除旧设备,安装新设备,进行调试。调试中发现,由于支撑瓷瓶的绝缘树脂脱落,触头安装后和瓷瓶间竟然有缝隙。经验丰富的检修人员将触头缠绕几层绝缘胶布,解决了这个问题。

经过12个小时的连续作战,到23日凌晨1时36分,刀闸故障终于抢修完毕,23日凌晨2时30分,甲子站受影响的7条10千伏线路也全部恢复了送电。

为配合抢修,汕尾供电局对2条10千伏线路进行了错峰停电。并将受故障影响的5条10千伏线路,由1号主变转供电,直到14时抢修开始前才停电,以减少用户的影响。(来源:汕尾日报  记者 黄浩洋 通讯员 黄章钰 摄影 黄春泉)

汕尾供电抢修人员钻进狭窄黑暗的高压柜内进行抢修作业,更换受损设备



楼主热帖
[汕尾资讯] 打好“与暴雨赛跑”的防汛攻坚战——城区党员
[汕尾资讯] 城区暴雨预警升级为红色!红海湾红色预警继续
[汕尾资讯] 汕尾市城区全域铺开“周六不打烊”延时服务
[汕尾资讯] 文明新风尚赋能高质量发展——城区精神文明建
[汕尾资讯] 华南师大“点亮涯乡”实践团到城区开展活动
[汕尾资讯] 汕尾城区:农文旅融合推动城乡文明进步

发表于 2016-4-26 08:49:51 | 显示全部楼层
点击进入微信
您需要登录后才可以回帖 登录 | 市民注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表