汕尾日报讯 (记者 卓科荣 通讯员 彭文架 刘思雨)7月24日22时,海丰35千伏可陶线刀闸侧设施出现发热故障停电,海丰县陶河、赤坑、大湖三镇用电受到影响。汕尾供电局经过连夜抢修,于26日凌晨5时49分左右恢复了送电。 台风“洛克”登陆香港后,闷热天气迅速回袭,导致我市用电负荷电急剧攀升。汕尾供电局针对天气变化和设备运行情况,开展特巡测温工作。海丰巡维中心运行人员在24日20时开展特巡测温时,发现110kV可塘站内35kV可陶线刀闸线路侧B相导电杆将军帽发热达160度。为不使设备继续发热扩大故障,保障电网安全,经研判决定立即停电抢修,更换导电杆设备。做好各项准备工作后,25日22时开始停电倒闸操作,落实各项安全措施。在完成停电和履行各项安全措施后,23时左右,变电检修班人员迅速进入抢修工作。他们在一个多小时的时间里,经过拆卸、研磨、擦拭、安装等多种工序,至凌晨1时左右,将一对新的导电杆进行重新安装。接着试验人员开始进行设备试验和调试。1时50分,经全部调试测量指标合格,拆地线结束抢修工作。随后,根据电力调度中心下令,进行逐步恢复送电操作。至26日凌晨5时49分,35千伏可陶线终于恢复正常运行。 据了解,进入夏季用电高峰期以来,我市用电负荷不断攀升,很多变电站、线路重载运行,加上这一时期防风防汛期雷雨等极端天气多发,电网相对容易发生故障,安全运行面临考验。目前,供电部门正加强电网巡视运维,加强重过载设施的夜间特巡,大力开展设备消缺,提高电网安全稳定运行水平。 另一方面,由于受电网建设需要多方协调、施工受阻等因素影响一些区域电网施工进展不快,造成电网重载过载问题突出,以及线行树障、破坏电力设施等问题,威胁电网安全运行。
|